как да спестим скъпата ел енергия за отопляване на битова гореща вода .

Публикувано от filma-toplo 
blagodaria 2v6. no moia vupros beshe , kak da si kontroliram re cirkulaciata na toplata voda v bojlera mi . sad smiley
за пепи . ре циркулацията създава един комфорт на ползващите топла вода в една висока примерно сграда , като отваряйки кранчето водата е гореща без дасе чака . контрол на циркулационната помпа може дасе осъществи поне по 2 начина . единия начин е по време , за целта е нужен часовник . пригоден за почасово и минутно регулиране , с размери на авт . предпазител и щифтове за настройка . примерно почасово от 8 сутрин 10 вечер , в режим на работа помпата се наглася примерно през 5 минути - времето за което топлата вода щее направила пълен кръг по етажите на сградата . втори начин е нагласяне по температура , на циркулационната тръба се слага термо регулатор до 50 градуса . когато датчика не отчита нужната топлина помпата се вклучва - водата започва да циркулира в трабите и ще загрее и датчика до 50 гр , така помпата ще спре . изтине ли тръбата под 50 то градуса цикала се повтаря . а най добрия вариант е смесения - регулиране по време и по температура . ако сега ще си купуваш помпа вземи си такава готова . де на мен така някой да обяснява smiling smiley
2v6
Re: как да спестим скъпата ел енергия за отопляване на битова гореща вода .
14-07-2006 - 01:26:47
2v6
Re: как да спестим скъпата ел енергия за отопляване на битова гореща вода .
14-07-2006 - 01:38:17
pepi Написал:
-------------------------------------------------------
> blagodaria 2v6. no moia vupros beshe , kak da si
> kontroliram re cirkulaciata na toplata voda v
> bojlera mi .

Значи въпроса ти не е бил по-темата. Ама хич!
Хора, защо не си създавате нови теми?
imam edno pitane . kolko triabva dae predvaritelnoto naliagane v membrannia sud na zatvorena sistema - sluncheva , ako naliaganeto na samata sistema e 2,5 bara . sad smiley
mnogo se nadqwam nekoj dami odgowori za gornoto 2v6 wie ne znaete li :cry: ami kak da opredelq kolko litra dae razsiriterlniq sud za 1 ton woda i 10 kolektora mnogo molia sad smiley
2v6
Re: как да спестим скъпата ел енергия за отопляване на битова гореща вода .
15-07-2006 - 16:16:43
pepi Написал:
-------------------------------------------------------
> mnogo se nadqwam nekoj dami odgowori za gornoto
> 2v6 wie ne znaete li ami kak da opredelq kolko
> litra dae razsiriterlniq sud za 1 ton woda i 10
> kolektora mnogo molia

Налягането на въздуха в разширителния съд трябва да е малко по-високо от статичното налягане на водния стълб над съда. Примерно ако най- високата точка над съда е 10 метра, налягането трябва да е не по-малко от 1.1 bar. Толкова трябва да е и началното налягане, но при най-ниската температура на системата. За летния период може да се добави половин бар.
Обема на разширителния съд се определя в зависимост от най-ниската температура на системата, най-високата температура и главно от обема на подгряваната от панелите вода.
Панелите директно ли са свързани към бойлера или към топлообменник (серпентина)?
blagodaria 2v6. iasno tezi raboti sa za hora koito gi razbirat . w magazina sudowete se prodawat s 1,5 bara . za goleminata ne mi stana iasno - moze bi da subere cialata technost ako se naloji . predpazen klapan na 2,5 bara li dase sloji .
Здравейте знаещи и можещи . Аз си направих сам слънчева инсталация по чертежи в нета и от гледане на такава . 300 л . вертикален бойлер със топлообменник - серпентина . Помпа - грундфос- 25 / 4 . Медни слънчеви панели 3 броя с площ 2,15 кв. всеки. 20 метра тръба медна ф -22 . Разширителен съд мембрана - 35 литра , по съвет в магазина на фирма занимаващасе с такава дейност . Възвратен клапан 1 цол след помпата . Баланс 2,5 бара . Горе 1 брой автоматичен самообезвъздушител . Термоманометър сложен на горещата тръба да се гледа температурата влизаща в серпентината на бойлера . Системата напълних с вода до 1,8 бара . Помпата се управлява от диференциален термостат , който следи температурите на панелите и тази в бойлера т.е пуска и спира помпата автоматично . До тук добре , всичко си работеше добре но след 10 дена спря . Налягането леко се покачва и в системата има въздух . Обезвъздуша ли от горе , тя пак проработва и така може би 5-6 пъти за лятото . Няма теч . Даже си монтирах юпс с акумолатор 12 волта . Аз ли греша нещо . Какво да предприема за да несе получава този въздух в системата . Моля дайте ми съвет как дасе избавя от тази беда . Какво и липсва още . Който разбира и желае да сподели ще му бъда много БЛАГОДАРЕН .
2v6
Re: как да спестим скъпата ел енергия за отопляване на битова гореща вода .
19-07-2006 - 20:32:54
1. Горе 1 брой автоматичен самообезвъздушител
2. Обезвъздуша ли от горе , тя пак проработва

Nikola, koe e vjarno - 1 ili 2 ???