Публикувано от asen dankov 
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 14:54:42
Ако дренажът работеше, нямаше да имаш вода в мазето. Зная, че ти се иска някак да избегнеш голямото копане и големите разходи по дренажа, но така както описваш нещата, вероятно е наложително да бъде направен наново.

За съжаление от дистанция никой не може да ти даде точния съвет. Преди да хвърлиш пари, консултирай се със специалист на място. Иначе рискуваш да опитваш това и онова, без да имаш гаранция, че не те очаква ново разочарование...


ХигроОптима, ТехноОптима
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 16:49:45
hygro,
Проблемът на хидроизолациите, които работят под напор е, че дори най-дребния дефект създава огромна беля. Това е предимството на Vandex пред всички останали хидроизолации: че не е мушама, която може да се пробие, нито дори импрегниращо вещество, ами влиза в химическа реакция с бетона. Това естествено не означава, че и той не може да се компрометира особено ако работи под напор.

Възможно е дори перфектно изработена изолация да бъде компрометирана от слягания, неправилно поставени арматури и т.н. За да е перфектна трябва да е поставена по гладка стена без стърчащи армировки, а отвън да е защитена със стиропор или тухлена зидария.


asen dankov,
Как разбра, че работи идеално дренажа? Сигурен ли си на какво ниво е? Цялата ли къща обикаля? Да не би водите да идват от една страна, а дренажът да е от другата и да ги улавя чак след като минат през къщата. Стените имат хидроизолация, ама нема файда от това щом отдолу няма.

Не разбра ли, че трябва да спреш водата отвън да не влиза навътре? Отвътре дори да успееш да я спреш с вандекс или каквато и да е хидроизолация ще продължи да напоява стените и да се покачва капилярно нагоре към етажите. Плоча пък закво ше изливаш? Нали имаш вече някаква?
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 20:09:56
Най доброто решение е да изчакаш да изсъхне (напролет) и после копаеш около цялата къща. Ново хидро и задължително мембрана. Нов дренаж (пясъчна възглавница, дренажен маркуч, едър дренажен камък. Задължителен наклон на маркуча за да се гарантира правилно гравитачно оттичане. Заустване в канализация само ако е под нивото на маркуча, иначе - шахта и помпа и пак в канализацията. Задъжително тръба за заустване на капчуците (друга - не дренажния маркуч!)
Всичко останало се нарича борба с последствията а не с причините и са грешно дадени пари. Ако ги имаш - дерзай!
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 22:12:27
Предстои ми строеж на къща и на мястото със сигурност има подпочвени води. Дали за хидроизолация мога да се размина само с Вандекс (http://www.newteck.bg/doitself/articles.php?issue_id=17&unit_id=86&article_id=202) или е задължително да си направя и дренаж (сега е късно да се обадя на вносителя, но утре ще го направя). Някой знае ли водното стъкло като Вандекса ли е и кое е по-добро?
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 23:39:37
Изобщо не си и помисляй да минеш само с хидроизолацията!
После ще пишеш че ти извира вода в мазето smiling smileysmiling smiley
Re: вода извира от пода на мазето
20-01-2008 - 23:41:29
Хидроизолацията не е алтернатива на дренажа, а само допълнение, без значение дали е Vandex или каквото и да е друго. При високи подпочвени води дренажът практически няма как да бъде избегнат.

Щом ще строиш на такова място, абсолютно задължително е ПРЕДИ да правиш каквото и да е да викнеш инженер-хидрогеолог - ще спестиш маса грешни пари. След като си почнал основите, вече може да е късно да се вземат необходимите мерки, а форумът не може да замести правилното проектиране.


ХигроОптима, ТехноОптима
Re: вода извира от пода на мазето
21-01-2008 - 08:03:12
Не съм почнал още - сега купувам парцела...
Re: вода извира от пода на мазето
21-01-2008 - 09:54:21
Прочете ли цялата тема преди да питаш?
Re: вода извира от пода на мазето
21-01-2008 - 10:58:22
@bulhomes: Преди да купиш парцел с високи подпочвени води, провери за възможностите за заустване на дренажните води и дали е налице необходимата денивелация. Ако се налага използването на дренажни помпи, при експлоатацията ще имаш допълнителни разходи. В някои райони дебитът на водите е такъв, че разходите могат да се окажат сериозни.


ХигроОптима, ТехноОптима
Re: вода извира от пода на мазето
21-01-2008 - 14:08:43
През мястото минава канал, в който тече вода, когато вали. На 2 метра от него и по-високо от самия канал има направена външна тоалетна, която никога не е ползвана, а е пълна с вода (дъното на изкопа на тоалетната е по-високо с около метър от дъното на канала). Идеята ми е в канала да сложа бетонови тръби и да строя върху него.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход