Публикувано от Колев 
Re: Водно подово отопление
08-02-2008 - 15:34:47
За тия буферни съдове, може да се прочете от този линк, вкратце са обяснени приципите на отопление чрез слънчева светлина:

[www.uni-sz.bg]

на страница 223 има пример за действаща жилищна сграда с бетонен резервоар 500 кубика, щеше ми се някой от форума да е виждал нещо такова
Re: Водно подово отопление
08-02-2008 - 18:18:16
doka .извинявай , тая статия съм я чел отдавна дори беше още на немски .Лично съд от бетон не съм виждал но, за 3 милиона всичко е възможно .
Re: Водно подово отопление
09-02-2008 - 18:56:02
Днес беше представянето на тръбната система на Рехау в Бургас , голяма работа пълно ноу хау .Водно подово , слънчеви панели,бойлери и терморегулатори .След презентацията всеки получи сертификат за монтаж на системите .
Re: Водно подово отопление
10-02-2008 - 14:03:11
Технопайп ваште тръби сравнени с тези на Рехау на кое място са .И много моля да видя вече поне снимка на обект испълнен с такива тръби xsveti@abv.bg
Re: Водно подово отопление
11-02-2008 - 01:12:31
Filmatoplo, Hep2o sa na purvo miasto v sistemite ot polybutene. Tova ne az tvurdia, a zavoda proizvoditel.
Razbira se ima drugi podobni sistemi ot polybutene, no kato cialostna Hep2o e na purvo miasto.
Lichno az izpolzvam medni trubi i Hep2o na moite obekti v UK!
Za snimkite, shte triabva da se svurja s moite kolegi v BG i organiziram da vi izpratiat.


www.technopipe.bg
Re: Водно подово отопление
11-02-2008 - 14:31:51
За мен е много важно ще чакам xsveti@abv.bg
Re: Водно подово отопление
12-02-2008 - 08:55:50
Хайде че изтървам много клиенти ,без да бъда обеден аз не мога да предлагам вашия продукт . Едно не мога да разбера само аз питам и се моля за информация и вие не ми я давате .Ония ден Рехау 8 часа презентираха техните продукти дори дадоха безвазмезно инструменти за монтаж ,литература и цени .50 човека беше групата от различни фирми от Бургас . Последна молба от моя страна пратете на xsveti@abv.bg
Re: Водно подово отопление
12-02-2008 - 12:30:38
мерси за информацията на 2v6 ,съвпада с мойте сметки.Предполагам 4е 6те се полу4и.
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 00:57:21
2в6 с тези 17 литра направо ме разби обаче се оказа прав.
Kanelis за повишаването на температурата на литьр вода с 1 градус е необходима
топлина една калория=на 1,16w
17L X 50C = 850
850 X 1,16 =986 W.
Kanelis , аз бих ти препорьчал при изчисляване то на топлиния акумулатор,да
смяташ при минимална температура 50С а МАХ 80С.
В този случаи сметката става малко по различна 30С Х 1000Л х1.16 =34.8kw на 1 м3.
Ако приемем че котлето работи 8часа 12КW изльчват радиаторите а 20 КW се натрупват в акумулатора на час то ще 20 Х 8 =160KW.
При делта t=30 получаваме 160/34.8=4.6M3 или4597 литра .
При делта t=50 получаваме 160/58.8=2.75M3 или2758 литра.
Лично аз бих заложил 5М3 .
Претполагам че помещението е с площт под 250 М2 иначе ще трябва даоста да
почакаш докато превазмогнеш топлините загуби.
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 08:40:19
Имайте предвид че, котелно с акумулиращ съд не е за инцидентно отопление , 2-3 м3 съд се топли цял ден да влезе в режим.Не става така , палим котела и за 15 минути водата да се стопли .