Публикувано от Pileto 
Re: Коефициент на топлопроводимост
16-02-2007 - 11:17:05
Paroizolaciq se slaga pod vatata za da spira parite ot kashtata da ne vlizat v neia za da ne se uvlajniava i da ne se poluchavat muhali i pleseni. Taka che si triabva za da si zapazite materiala za po-dulgo vreme. A ot gornata strana mejdu vatata i pokrivnia material, se slaga difuzna membrana, koiato da ne propuska voda i vlaga ot kondenzi v podpokrivnoto prostranstvo kum vatata. winking smiley
Re: Коефициент на топлопроводимост
16-02-2007 - 11:57:16
Пиле, за да е напълно ясно това, което ти казва Exciter

При изолация отвътре пластовете вървят в следния ред (според литературата):

външна Стена - изолационен материал-пароизолация-финишно покритие(гипскартон).
Недостатък е, че влагата се задържа в стаята и не излиза навън
Предимство е, че влагата не прониква в изолацията (вата) където преминавайки и достигайки студената външна стена да кондензира и да мокри ватата, която на втората седмица мокрене вече рязко намалява свойствата си на изолатор.
Ако сладаш стереопор или ХПС няма нужда от пароизолация но се маже...

При изолация отвън - външна стена, пароизолация, изолатор, вентилационна междина-хидроизолатор но за препоръчване с паропропускливи свойства - финишно покритие.
При покриви - зависи от покрива, ако е с битум няма дишане. Ако са керемиди има два вида фолио паропропускливо и непаропропускливо, слагат се първо второто, после първото, което хем пуска парата, хем не пуска водата отгоре надолу.
Ако са стени - зависи и от изолатора и от финишинга - дали е мазилка или система, или сайдинг, ако е мазилка дали е силикатна или друга, вече е въпрос на детайл, да не ти пълня главата.
Re: Коефициент на топлопроводимост
16-02-2007 - 12:05:43
Топлотехнически характеристики на най-често използваните строителни материали
Материал Коефициент на топлопроводност (&#955winking smiley Дебелина на пласта за постигане на к=0,5
Пенополиуретан 0,020–0,035 4–6 cm
Екструдиран полистирол 0,028–0,030 5–6 cm
Експандиран полистирол (стиропор) 0,035–0,040 6–7 cm
Корк 0,040–0,050 7–9 cm
Мергелна вата (дюшеци) 0,044–0,052 8–10 cm
Плочи от мергелна вата 0,049–0,067 9–12 cm
Перлит 0,045–0,058 8–11 cm
Плочи от дървесни влакна – леки 0,047–0,081 9–15 cm
Клетъчен бетон 0,16–0,19 30–34 cm
Тухли четворки 0,33–0,43 60–78 cm
Решетъчни тухли 0,34–0,49 62–89 cm
Плътни тухли 0,56–0,7 102–127 cm
Стоманобетон 1,6–2,1 291–382 cm
Естествен камък 2,3–3,5 420–640 cm
Изисквания за коефициента на топлопреминаване (к) за отделни елементи на строителната конструкция (немски норми)
Строителен елемент Ново строителство Стари сгради
Външни стени 0,5 0,5
Покрив 0,22 0,3
Подове 0,35 0,5
Стени 0,35 0,5
Прозорци 0,7 1,8


нещо се разминаха редовете, но мисля че ще го разберете


Re: Коефициент на топлопроводимост
16-02-2007 - 14:47:12
Vijte tuk ima interesni neshta po temata s paroizolaciite, skoro popadnah na toia site:
www.corotop.com
Re: Коефициент на топлопроводимост
09-01-2011 - 20:59:01
Quote
Boby
Коефициента ламбда ти е термопроводимостта при дебелина един метър на съответния материал. Съответно при 6 см. Аустротерм XPS и ламбда 0.035 получаваме темпроводимост 0.035 / 0.06 = 0.58 Вт/кв.м.К, без да се броят останалите компоненти от стената. А при 0.6 см на онези мошеници Селитрон/Депрон (то и ламбдата със сигурност не е 0.026 колкото твърдят, ама да го сметнем така) - получаваме: 0.026 / 0.006 = 4.3 Вт/кв.м.К. За каква "топлоизолация" става дума тука изобщо??? Това че на пипане "изглежда топла" не значи нищо, това са трикове в стил прахосмукачки Рейнбоу и телемаркетинг простотии.

Нещо си в грешка колега ...значи санирах си вътрешните стени със Селитрон 0.6 и разликата е в пъти в сравнение със стиродур 2 см стиропор 5 см и т.н.! Пробвал съм всичко и това засега е най-доброто . Да 0.6 см отговаря на незнам колко точно но на около 10 см стиропор ... За сравнение давам пример - в средата на стаята 22 градуса целзии - до стената 12-12,5 без никаква изолация ...със Селитрон 0,6 см в стаята 22 градуса целзии до стената 21,5 ...със 10 см стиропор 22 градуса в средата 15 и по-малко до стената ... е това мога да кажа ...някой ако не ми вярва да опита *yes*



Редактиран 2 път(и).Последна редакция на 2011-01-09 21:02 от lachezviar.
Re: Коефициент на топлопроводимост
09-01-2011 - 22:02:42
Quote
lachezviar
Quote
Boby
Коефициента ламбда ти е термопроводимостта при дебелина един метър на съответния материал. Съответно при 6 см. Аустротерм XPS и ламбда 0.035 получаваме темпроводимост 0.035 / 0.06 = 0.58 Вт/кв.м.К, без да се броят останалите компоненти от стената. А при 0.6 см на онези мошеници Селитрон/Депрон (то и ламбдата със сигурност не е 0.026 колкото твърдят, ама да го сметнем така) - получаваме: 0.026 / 0.006 = 4.3 Вт/кв.м.К. За каква "топлоизолация" става дума тука изобщо??? Това че на пипане "изглежда топла" не значи нищо, това са трикове в стил прахосмукачки Рейнбоу и телемаркетинг простотии.

Нещо си в грешка колега ...значи санирах си вътрешните стени със Селитрон 0.6 и разликата е в пъти в сравнение със стиродур 2 см стиропор 5 см и т.н.! Пробвал съм всичко и това засега е най-доброто . Да 0.6 см отговаря на незнам колко точно но на около 10 см стиропор ... За сравнение давам пример - в средата на стаята 22 градуса целзии - до стената 12-12,5 без никаква изолация ...със Селитрон 0,6 см в стаята 22 градуса целзии до стената 21,5 ...със 10 см стиропор 22 градуса в средата 15 и по-малко до стената ... е това мога да кажа ...някой ако не ми вярва да опита *yes*

Ей , верно голям смях падна тука :}

Блажени са верующите.... *angel*
Re: Коефициент на топлопроводимост
09-01-2011 - 22:20:32
Quote
Блажени са верующите.... *angel*
...и тяхно е царството Небесно...

Направо се потопихме в космическите технологии с тоя селитрон.Т
Re: Коефициент на топлопроводимост
09-01-2011 - 23:22:01
*drink1*Наздраве компанията! Колегата lachezviar не е в грешка въобще ако е верен коефициента на селитрона -0,026 по отношение на стиропора с коефициент- 0,035. Това е коефициент на топлопроводимост или на загуба на температура измерена във ватове:U =W/ m2K ! За да се виждат загубите добре трябва да се даде и стойност на келвините,не само да се пишат като буква К,та за 20 градуса по целзий топло ,келвините са 293,15! Айде сега пресметливите да видят колко повече ватове на час гълта стиропора в сравнение със селитрона?!

Аустротерм XPS - 6 см. гълта приблизително 570 W/час на 1м2 повече от 6 мм.селитрон на 1м2,през, който за час преминава приблизително 46 W. при температура на стаята +20 градуса по Целзий! Извода: слагайте си селитрон за вътрешна ТИ -6 мм. които топлоизолират 10 пъти повече от на 6 см. стиропор-аустротерм!winking smiley
Това твърдеше колегата lachezviar ,казвайки го по-друг начин!



Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2011-01-09 23:49 от фло.
Re: Коефициент на топлопроводимост
10-01-2011 - 08:48:11
avatar
Quote
lachezviar
Quote
Boby
Коефициента ламбда ти е термопроводимостта при дебелина един метър на съответния материал. Съответно при 6 см. Аустротерм XPS и ламбда 0.035 получаваме темпроводимост 0.035 / 0.06 = 0.58 Вт/кв.м.К, без да се броят останалите компоненти от стената. А при 0.6 см на онези мошеници Селитрон/Депрон (то и ламбдата със сигурност не е 0.026 колкото твърдят, ама да го сметнем така) - получаваме: 0.026 / 0.006 = 4.3 Вт/кв.м.К. За каква "топлоизолация" става дума тука изобщо??? Това че на пипане "изглежда топла" не значи нищо, това са трикове в стил прахосмукачки Рейнбоу и телемаркетинг простотии.

Нещо си в грешка колега ...значи санирах си вътрешните стени със Селитрон 0.6 и разликата е в пъти в сравнение със стиродур 2 см стиропор 5 см и т.н.! Пробвал съм всичко и това засега е най-доброто . Да 0.6 см отговаря на незнам колко точно но на около 10 см стиропор ... За сравнение давам пример - в средата на стаята 22 градуса целзии - до стената 12-12,5 без никаква изолация ...със Селитрон 0,6 см в стаята 22 градуса целзии до стената 21,5 ...със 10 см стиропор 22 градуса в средата 15 и по-малко до стената ... е това мога да кажа ...някой ако не ми вярва да опита *yes*
Пич,ти ще измислиш нови закони на термодинамиката.Карай така може Нобелова награда да вземеш!!!
Запомни ,че ВЪЗДУХА изолира а не опаковката/фибран,корк,вата и тн./Когато купуваш вино или уиски
шишето ли гледаш или съдържанието.Чуждите опаковки/фибран,селитрон и тн./ не променят съдържанието /ВЪзДУХ/. Колкото повече неподвижен въздух има в даден материал толкова по-добър изолатор е!!!!ЗАПОМНИ!
1.ТИ от 6 сантиметра нагоре!!!
2.Български стиропор/60лв,/м3.//
3.Рекламните трикове са за будалите и жените.



Редактиран 3 път(и).Последна редакция на 2011-01-10 09:10 от complast.
Re: Коефициент на топлопроводимост
10-01-2011 - 09:36:36
avatar
Quote
фло
*drink1*Наздраве компанията! Колегата lachezviar не е в грешка въобще ако е верен коефициента на селитрона -0,026 по отношение на стиропора с коефициент- 0,035. Това е коефициент на топлопроводимост или на загуба на температура измерена във ватове:U =W/ m2K ! За да се виждат загубите добре трябва да се даде и стойност на келвините,не само да се пишат като буква К,та за 20 градуса по целзий топло ,келвините са 293,15! Айде сега пресметливите да видят колко повече ватове на час гълта стиропора в сравнение със селитрона?!

Аустротерм XPS - 6 см. гълта приблизително 570 W/час на 1м2 повече от 6 мм.селитрон на 1м2,през, който за час преминава приблизително 46 W. при температура на стаята +20 градуса по Целзий! Извода: слагайте си селитрон за вътрешна ТИ -6 мм. които топлоизолират 10 пъти повече от на 6 см. стиропор-аустротерм!winking smiley
Това твърдеше колегата lachezviar ,казвайки го по-друг начин!
Фло ,
ти съзнаваш ли,че става дума за ДРОБ.Тука оперция е делене а не умножаване!!!!!Кофициента се дели на дебелината в метри.
За селитрона имаме 0,026 разделено на 0,006м. равно на 4,3333.... вата на един градус разлика.
за стиропора имаме 0,035 разделено на 0,06м. равно на 0,5833.. вата на един градус разлика.

6см. стиропор плюс стената е по-малко от 0,5вата което си е немската норма.Затова хората казват:
6см. стиропор минимум.

Сега стана ли ти ясно??????
И по-внимателно с чашките!!!



Редактиран 3 път(и).Последна редакция на 2011-01-10 09:56 от complast.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход