Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Водно подово отопление

Публикувано от Колев 
LKK
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 19:12:21
filmatoplo Написал:
-------------------------------------------------------
> Имайте предвид че, котелно с акумулиращ съд не е
> за инцидентно отопление , 2-3 м3 съд се топли цял
> ден да влезе в режим.Не става така , палим котела
> и за 15 минути водата да се стопли .
clap:
filmatoplo, хубаво е че маркираш проблема, но сподели ако обичаш
дали пък няма някакъв гяволък, така че като палнем котлето първоначално да стоплим помещението,
а чак след това да пренасочим топлината да подгрява акумулиращият съд.
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 19:21:41
Може ,зависи на кое даваш приоритет . Щом термо вентил осети 60-65 градуса на връщащата вода(тази която се е върнала от радиаторите) в котела -отваря подаване към зареждане на буфера . smiling smiley
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 21:26:23
kolio Написал:
-------------------------------------------------------
> 2в6 с тези 17 литра направо ме разби обаче се
> оказа прав.
> Kanelis за повишаването на температурата на литьр
> вода с 1 градус е необходима
> топлина една калория=на 1,16w
> 17L X 50C = 850
> 850 X 1,16 =986 W.
> Kanelis , аз бих ти препорьчал при изчисляване то
> на топлиния акумулатор,да
> смяташ при минимална температура 50С а МАХ 80С.
> В този случаи сметката става малко по различна 30С
> Х 1000Л х1.16 =34.8kw на 1 м3.
> Ако приемем че котлето работи 8часа 12КW изльчват
> радиаторите а 20 КW се натрупват в акумулатора на
> час то ще 20 Х 8 =160KW.
> При делта t=30 получаваме 160/34.8=4.6M3 или4597
> литра .
> При делта t=50 получаваме 160/58.8=2.75M3 или2758
> литра.
> Лично аз бих заложил 5М3 .
> Претполагам че помещението е с площт под 250 М2
> иначе ще трябва даоста да
> почакаш докато превазмогнеш топлините загуби.


Идеята е котлето да работи 4 часа- само за толкова 6те му стигнат въгли6тата.
Резервоара е около 40 кг.
Незнам дали 6те се полу4и
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 21:29:37
Мисля първо да загрявам буферите.
да не чакам пулното им загряване и от горнатачаст на буфера да използвам топлата вода- в момента в който влиза в буфера.
Re: Водно подово отопление
13-02-2008 - 21:32:20
Поме6тението е 280м3 сега се строй -по вси4ки норми и норми4кии смятам че 30кв са напълно достатъчни-поне така е на теорияsmiling smiley
Re: Водно подово отопление
14-02-2008 - 00:56:16
filmatoplo Написал:
-------------------------------------------------------
> За мен е много важно ще чакам
> xsveti@ab
> ;v.bg


Proverete si e-maila!



www.technopipe.bg
2v6
Re: Водно подово отопление
14-02-2008 - 16:59:20
Quote

kanelis Написал:
-------------------------------------------------------
> Поме6тението е 280м3 сега се строй -по вси4ки
> норми и норми4кии смятам че 30кв са напълно
> достатъчни-поне така е на теория

>Идеята е котлето да работи 4 часа- само за толкова 6те му стигнат въгли6тата.
>Резервоара е около 40 кг.
>Незнам дали 6те се полу4и

Какво значи 30 kW са достатъчни? Това топлинните загуби ли са?
Ако е така е необходима инсталация с мощност 30 kW. За 24 часа означава че е необходима енергия 30х24=720 kWh.
Ako котела работи само 4 часа на денонощие трябва да е мощен 180 kW (720/4=180)!
За да отдава 30 kW акумулиращия съд в продължение на 20 часа трябва да е изчислен за 30x20=600 kWh!

Ако котела е 30 kW, за 4 часа ще отдаде 30x4=120 kWh. Това означава че за цялото денонощие ще имаме 120 kWh или 120/24=5 kWh за 1 час. 5 kW мощност ще стига ли за отоплението на твоето помещение? В този случай акумулиращия съд трябва да е изчислен за 5х20=100 kWh енергия. Ако се загрява до 90 и се охлажда до 40 трябва да е поне 1.8 м3.









Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2008-02-15 15:16 от 2v6.
Re: Водно подово отопление
15-02-2008 - 09:28:09
kanelis 30 kw ще са достатьчни в твоя случаи при 8часа работа на котела и 150м2
отопляема площт.
Ето ти и примера 4kw . ел. акумулираща печка отоплява прилично помещение 20 до
25 м2 при 8 часа работа на ден.

smoking smiley
Re: Водно подово отопление
15-02-2008 - 18:21:01
Днес като разглеждах референции на sunsystem открих 2 мои обекта в техния сайт . По точно снимки обозначени като - Приморско- 9 бр по 250 тсс и частен дом Приморско .
Re: Водно подово отопление
17-02-2008 - 10:28:49
На друг обект сме правили ВиК обвързване на бойлерното - съответно Сънсистем обвързват панелите и серпентините . Снимат и казват ние го правихме . smiling smiley
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.