Публикувано от petkok 
Re: Моля за съвет за газови котли
20-01-2008 - 22:26:26
2v6 Написал:
-------------------------------------------------------
> Благодаря предварително за съветите Ви!
>
> Мощността на котела се регулира автоматично по
> зададената температура между две граници на
> отваряне на модулиращата клапа. Задават се
> електронно и по начало са 0-100%.
>
> Най-вероятно са ти намалили максималната мощност
> на 12 кВ, чрез горната граница на отваряне на
> клапата.
>
> Котела работи на минимална мощност когато
> модулиращата глава е на минимум.
>
> Ако този минимум е 0%, то минималната мощност се
> определя от механичната настройка модулиращата
> глава - дори главата да се повреди и изобщо да не
> отваря котела ще работи на минимална мощност!
> Ако този минимум е повече от 0% минималната
> мощност се определя от количеството газ от
> механичната настройка + процента зададен от
> долната граница.
>
> За малка инсталация като твоята е добре
> електронната настройка на минималната мощност да е
> 0% и по-възможност да се намали и механичната
> настройка.
>
>

2v6 според мен описваш нещо, което не е валидно за всички котли. Вече разменихме по няколко лични съобщения, но на моят Мотан, долната граница на мощността се задава на 1,5 милибара при инсталирането, което е всъщност настройката на налягането при запалване (така пише в упътването за инсталиране), с % -тите се намаля горната граница на мощността в режим отопление. Има отделно настройване на налягането при запалване, и то се синхронизира с механичното настройване при инсталирането на котела. Ако се настрои на 0, котела може да има проблеми. Това което казваш може да е валидно само за някои котли.
Освен това регулирането електронно на мощността, доколкото знам май че влияе и на оборотите на вентилатора(и за тях има отделна настройка според дължината на комина), а за да се постигне оптимално изгаряне на газта, при някои котли не се препоръчва да се намалят под 40%, въпреки че електрониката ти дава такава възможност.
1,5 милибара е около 10 % от мощността на котела. Не мисля, че някой има нужда от чак толкова ниска граница на мощността - 2,4 - 3 Квт. при условие че се отопляват поне 50-60 квадрата.
Не съм специалист наистина, но сигурен ли си ?

2v6
Re: Моля за съвет за газови котли
21-01-2008 - 16:39:34
Quote

LazarG Написал:
-------------------------------------------------------
...
>2v6 Написал:
>> Няма нужда да ми се извиняваш!
>> С "празни приказки" определих отговорите на твоя
>> въпрос, а не въпроса ти!
>>
>> При положение, че информацията ти не е достатъчна
>> няма как да се даде точен отговор. Твоя разход е
>> някъде по-средата - може и по-голям разход да се
>> направи, дори с идеално работещ котел.

> Извинявам се на 2v6, задето съм сметнал дадената
> информация от topchev:
...
> за достатъчна и съм отговорил, с което съм смутил
> душевния му мир!
> Сега, като се загледах забелязах, че липсва
> информация за точния адрес, както и за трите имена
> и ЕГН-тата на обитателите на жилището, без което
> отговора е просто "празни приказки". Освен това
> topchev бил питал за разхода, а аз съм разбрал, че
> пита за мощността на системата и причините за
> ниските температури в стаите !
>
> P.S.
> Уважавам и ценя мненията на 2v6 защото са
> компетентни, ама пусто самочувствие не понася
> накърнено его! Всички страдаме от това.
> Обещавам,че ще се постарая да не се заяждам повече
> и да обръщам внимание само на градивното!

Позна! Имам някои вътрешни терзания, но те нямат нищо общо с форума и темата.
Моята забележка, както си отбелязал, няма нищо общо с твоите сметки, така че не се отнася за теб.

Всеки има право да пише каквото си иска. Не виждам смисъл да се коментира тук изобщо на някой характера. Ако все пак имаш нужда да ми правиш психоанализа може и на е-майла или лични бележки.

Един пример как ЕГН-то може да окаже влияние:
Потребител на апартамент с ЕГН започващо с 80. Къпе се сутрин и вечер (което е нормално) - 1 час дневно, 30 часа месечно.
Потребител на апартамент с ЕГН започващо с 30. Къпе се 1 път седмично (което е нормално) - 30 мин седмично, 2 часа месечно.
Разхода на котела е нормално 2 м3/час.
В първия случай ще имаме 60 м3 месечно, във втория - 4. Разлика 54 м3.

Значи само от ЕГН-то може да има разлика 40 лева! smiling smiley
2v6
Re: Моля за съвет за газови котли
21-01-2008 - 16:48:11
Quote

Arry Написал:
-------------------------------------------------------
> Добър вечер !
>
> Изчетох целия форум на тази тема и определено ми
> беше интересно. За съжаление малко късно.
> Намирам мненията на 2v6 за правилни и компетентни.
> Ето защо бих желал да получа неговото мнение за
> моя случай.
> Жилището ми е от 70 м2. Алуминиеви радиатори и
> лира - общо 7,8 kW. Жилището е панел с външна и
> вътрешна изолация. Котела е Вайлънт двуконтурен
> 7,7 - 20 kW. Няма поставени никакви
> терморегулатори. Настроен е на 8 kW.
> Въпросът ми е :
> Правилна ли е настройката на котела ?
> Каква температура на водата да използвам за да
> поддържам температура 21 градуса без голям разход
> на газ ?
>
> Ако информацията не е достатъчна готов съм да
> предоставя допълнително.
> Може би вече е късно за много от ползващите
> форума, но ще очаквам отговори и утре.
> Благодаря предварително на всички, които ми
> отговорят.
> Специално очаквам 2v6 да се включи.

Настройката на котела ти е правилна - отговаря на мощността на инсталацията.
Температурата която трябва да зададеш на котела зависи от параметрите на инсталацията. Тези 7,8 kW при каква температура са изчислени?


2v6
Re: Моля за съвет за газови котли
21-01-2008 - 17:16:16
Quote

stefan_nankov Написал:
-------------------------------------------------------
> 2v6 според мен описваш нещо, което не е валидно за
> всички котли. Вече разменихме по няколко лични
> съобщения, но на моят Мотан, долната граница на
> мощността се задава на 1,5 милибара при
> инсталирането, което е всъщност настройката на
> налягането при запалване (така пише в упътването
> за инсталиране), с % -тите се намаля горната
> граница на мощността в режим отопление. Има
> отделно настройване на налягането при запалване, и
> то се синхронизира с механичното настройване при
> инсталирането на котела. Ако се настрои на 0,
> котела може да има проблеми. Това което казваш
> може да е валидно само за някои котли.
> Освен това регулирането електронно на мощността,
> доколкото знам май че влияе и на оборотите на
> вентилатора(и за тях има отделна настройка според
> дължината на комина), а за да се постигне
> оптимално изгаряне на газта, при някои котли не се
> препоръчва да се намалят под 40%, въпреки че
> електрониката ти дава такава възможност.
> 1,5 милибара е около 10 % от мощността на котела.
> Не мисля, че някой има нужда от чак толкова ниска
> граница на мощността - 2,4 - 3 Квт. при условие че
> се отопляват поне 50-60 квадрата.
> Не съм специалист наистина, но сигурен ли си ?

Да, вярно е че котлите се различават. Аз също не съм специалист по газови котли.
Това, което съм забелязал общо при повечето котли е параметъра максимална мощност. Задава се обикновено между 40-100%. По таблица за всеки конкретен котел отговаря на определена мощност и инсталаторите обикновено променят този параметър. Чрез него се адаптира максималната мощност на котела към конкретната инсталация.

Вентилатора, ако е с променливи обороти се управлява автоматично и зависи от подаването на газ.

За минималната мощност е най-лесно да се провери - откачаш електрическото управление на модулиращата глава и ще разбереш от кои настройки зависи.
Re: Моля за съвет за газови котли
21-01-2008 - 21:47:14
Quote

Настройката на котела ти е правилна - отговаря на мощността на инсталацията.
Температурата която трябва да зададеш на котела зависи от параметрите на инсталацията. Тези 7,8 kW при каква температура са изчислени?

Благодаря на 2v6 за отговора.
Все пак ще съм спокоен, че настройката на котела е правилна.
7,8 kW е мощността на радиаторите плюс лирата. Тази мощност съм я взел от проектната документация. Това е сумата от посочената мощност на глидерите.
Предполагам, че това е фабрична мощност на глидерите.
Цялата отоплителна инсталация се състои от 2 радиатора (H 500/171 W съответно 17 и 11 глидера) и един радиатор (H 350/129 W с 18 глидера) плюс една лира от 682 W.
2v6
Re: Моля за съвет за газови котли
22-01-2008 - 14:55:45
Quote

Arry Написал:
-------------------------------------------------------
> ...
> Тази мощност съм я взел от проектната
> документация. Това е сумата от посочената мощност
> на глидерите.
> Предполагам, че това е фабрична мощност на
> глидерите.
> ...

Най-после един човек с проект!
За мощността на глидерите трябва също да знаеш при какви условия се получава. При каква входна и изходна температура? Обикновено се отбелязва с 90/70 или 70/50.
Re: Моля за съвет за газови котли
22-01-2008 - 17:31:06
Айде и 80 на 60 .
Re: Моля за съвет за газови котли
22-01-2008 - 20:30:14
Quote

За мощността на глидерите трябва също да знаеш при какви условия се получава. При каква входна и изходна температура? Обикновено се отбелязва с 90/70 или 70/50.

Колкото и да търсих в проекта на отоплителната инсталация не видях за каква температура е посочената мощност. В интернет намерих същите радиатори, за които посочената мощност е при температура 60 градуса. Не знам дали това хвърля някаква яснота и дали това не е трик - да не се посочва диапазона (входяща/изходяща температура)
Re: Моля за съвет за газови котли
24-01-2008 - 19:44:48
здравейте,мисля 4е един от европейските стандарти е EN442(WAT/METER)75-65C(WATER TEMPERATURE).поне това е от страниците на производителите на панелни радиатори STARPAN и TERMOLUX



Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2008-01-24 20:14 от diala.
Re: Моля за съвет за газови котли
25-01-2008 - 19:06:16
Здравейте , искам да ви помоля за съвет за избор на газов котел.Аз съм от Ст.Загора.Апартаментът ми е мезонет ,състоящ се от първи етаж с дневна и кухня ,коридор и тоалетна с квадратура 50 м2 ,като всичко е едно помещение т.е. без тоалетната разбира се.Втория етаж се състои от две спални,баня , дрешник и коридор с квадратура 50 м2.Височината на първия етаж е 2.50 м а втория етаж е висок 2.40 м.Изложението е север-запад,като на първия етаж 7 м от западната част е прозорци до пода.Апартамента под нас не е населен за момента.Дограмата е ПВС,но е на 5 год.Имам изградена отоплителна и газова инсталация.Отоплителната е от алуминиеви радиатори Global VOX H 500 и лира за баня RL/2 тип 600/900.На първия етаж имам разположени 3 радиатора с по 14 глидера с обща мощност 5724 W .На втория етаж имам във спалнята радиатор с 10 глидера с мощност 1484 W ,в другат спалня 11 глидера с мощност 1696 W ,в дрешника 9 глидера с мощност 1272 W и в банята лира с мощност 722 W.На втория етаж банята и дрешника граничат с подпокривно ,неотопляемо пространство.В банята имам 120 л. вана.Мястото на котела е предвидено на северната тераса в изолирано ,но неотопляемо помещение,където в момента ми е ел.бойлер.Общата отоплителна мощност на радиаторите е 10 898 W.Допълнително ще ползвам газов котлон за готвене.Едно-, или двуконтурен котел да избера?Каква да е мин. и макс. мощност на котела за да работи икономично?Каква марка бихте ми препоръчали?Температурата,която искам да поддържам е 22 град. в дневните помещения и 19 в спалните.Радиаторите имат термовентили.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход