Необходимостта от точни количествени резултати при измерването на влажността на бетона доведе до създаването на нов стандарт в САЩ, който вече се прилага в целия свят поради своята прецизност при снемането на данните. “In Situ” е процедура, която измерва количествено водата в леките бетони въз основа на RH% съдържанието във вътрешността на плочите.
Определянето на зоните за измерване се извършва по стандарта ASTM F2170 като за първите 100м2 се правят три проби, а за всеки следващи 100м2 до две максимум. Дълбочината на пробите трябва да е 40% от дебелината на плочата, което може да се определи по проект или при невъзможност (варираща дебелина на плочата или покритието) с георадар:
Участъците за поставяне на сонди може да се локализират и с помощта на термокамера:
Процедурата по измерванията отнема минимум 72 часа, но точността на метода е несравним с калциево карбидния такъв. За повече въпроси и консултация може да се свържете с нашия екип.
Hexagon-Build Ltd
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ITC Level 1 Certified Thermographer
Infared Certified™
Certified Home Inspector
[
hexagon-build.com]
[
hexagon-build.com]