Публикувано от lylys 
SM
Re: Търся изпълнител !
31-03-2012 - 12:26:32
Quote
salvador
Турците класифицират по EMS98....от доста години вече...

Турците не знам по какво си класифицират земетръса, ама ми е интересно виждал ли си техните конструкции /тази с десетте бала е точно такава/ и после да си говорим какви динамични товари са заложили и какво са смятали... Чудя се само, какви оптимисти са българските инженери /а и кои са/, които при одобряване на проектите тук имат смелостта да ги представят, като свои и да носят съответните отговорности.
Re: Търся изпълнител !
31-03-2012 - 12:43:01
Турските конкретно не съм ги виждал-те са с леки профили.Виждал съм няколко къщи с метална конструкция,които бяха направени с по-дебели профили.Не могат да се сравянват-принципно различни са.В щатите също строят металните конструкции приоритетно с лек профил.Водят се за едни от най-устойчивите на земетресения сгради в жилищното строителство.Пък колко е вярно...отделна тема.Идеята горе беше,че турците възприеха европейските класификации и стандарти в редица области
SM
Re: Търся изпълнител !
31-03-2012 - 13:15:52
Единствената аналогия между американската /Light Gauge Steel Framing/ и турските изделия е външния вид ама от много далече. Както можеш да видиш американците ползват отделни профили /и то доста сериозни/ за носещите елементи - сайт, докато при турците такова нещо няма. Начина пък по който се изпълняват възлите е отделна, много дълга тема.
Допускам, че са унифицирали мерните единици с ЕС, но според мен по-важния въпрос е, че това което се опитват да продават е съобразено с нормите за проектиране в България точно толкова, колкото и земетръса се измерва в балове.
Re: Търся изпълнител !
07-04-2012 - 02:11:54
Според мен такова понятие 10 бала земетресение няма! В софия област приетата норма за земетръсна устойчивост на сградите е 9-та степен по скалата на МШК, по EU нормите е "acceleration coefficient of seismic area 27%g"
Quote
inj.Simeonov
vipltd, може би съм прекалено млад инженер и нямам представа, но би ли ми обяснил колко са 10 бала земетресение в сравнение с таблицата на Медведев-Шпонхойер-Карник.
Re: Търся изпълнител !
08-04-2012 - 19:32:11
Стандарти;
-ASTM A 123 M-02 Standard Specificiton for Zınc /Hot=D'p Galvan'zed/ Coat'ngs or Iron and Steel produkts.
-ASTM A 653/A653M-07 Standart Specification for Steel Sheet,Zınc-Coated(Galvanized)or Zinc Iron(Galvaninealed) by the Hot Dip Process.
-ASTM A-653/A653M-1996 Standard Specification Sheet Zinc-Coated(Galvanized) or Zinc Iron (Galvanealed)by the HotDip Process.
-ASTM B201 Standart Practice For Testing Chromate Coatings of Zinc and Cadmium Surfaces.
-ASTM B633 Standart Specification for Elektrodeposited Coating of Zinc on ron and Steel.
-BS EN 10268(2006) Cold rolled steel flat products with high yied strength for gold forming.Technical delivery conditions.
-BS 5990-7(1992) Structural use of steelwork in building.Specification for materials and workmanship:coldformed sections.
-TS 914 EN 1461 (2001) Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles-specification and test methods.
-TS 1460(2001) Metalic Coatings-Hot Dip galvanized coatings on Ferrous Material-Gravimetrik Determination of the Mass Per Unit Area.
-TS 3813 EN 10130(2003) Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming.Technical delivery conditions /BS EN 10130-2006/
-TS EN 10268 (2005) Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming.Technical delivery conditions.
AISI Standard /2001/ North Amerikan Specification for the Desingn of Cold Formed Steel Struktural Members(ASD&LRFD
-AISI Manual; Cold-Formed Steel desingn
-ASTM E 119-07 a Standart Test Methods of Fire of Building Construction and Materials.
-Turkish Seismik Code(DBYBHY)2007
и още една страница станадрти.
Безсмислено е да ги подлагаме на ревизии и съмнение.Завода официално е признат за трети по големина в Европа.
В конструкторското им бюро работят 15 "млади " и стари архитекти и инженери.Капацитета им е 600 хил.м2 на година или 3 хиляди къщи от по 200 м2.Имаме реализирана болница в Кипър,очна клиника,много детски градини.
Към всеки проект се подхожда индивидуално според региона ,в който ще се строи.
А практически къщите няма как да се разруши при евентуално земетресение,защото всичко е на гъвкава връзка,без заварка,не се реже нищо на обекта,дори местата на видиите и болтовете са заводски обозначени.
Статическите изчисления на къщичка от 122 м2,реализирана в Банско са 107 страници.Всички профили и огъвки.
С АКТ 16 е .Собственика го виждаме всички по пет пъти на ден по телевизията.А и надзорната фирма е една от най-сериозните в БГ с много опитен инженер.Останаха възхитени .На 53 -ия ден от старта се настаниха,барабар джакузито и камината.Да отбележа ,с 4 човека.
Re: Търся изпълнител !
12-04-2012 - 19:05:25
Kolega vipltd, не искам да се заяждам, но не им завиждам на горките 15 млади и стари инженери в проектантското им бюро. Видях много стандарти и нито един не започваше с Наредба ... или БДС EN 1998... Надявам се да са в страницата, която не си показал smiling smiley
Re: Търся изпълнител !
13-04-2012 - 09:57:12
steelife - вижте на производство и монтаж,на 4-та от ляво надясно в сайта им.
Аз им завиждам,защото работят и получават колкото цялата Камара на инженерите у нас.
А когато се прави проект за БГ,естествено е да се съобразяват с БДС.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.