Строителната норма за максимална абсолютна влажност на замазката при паронепропускливи покрития без подово отопление е 2 CM% измерени с калциево-карбиден влагомер. Ако не искаш проблеми - спазвай я. Повечето производителите на хидроизолиращи грундове посочват в технологичните карти, че с тяхна помощ паркет може да се поставя и при 4 CM%. Въпрос на избор...от hygro - Строителство Ремонти
Гледай добитък и от отпадъците добивай метан. Минимална инвестиция, висока възвращаемост, по-екологично... Виж Гугълот hygro - Строителство Ремонти
Провери нивото на подпочвените води. Ако се налага заради мазето да правиш и дренаж, ще оскъпиш строежа допълнително.от hygro - Строителство Ремонти
Този сайт що ли някак ми напомня за онзи мошеник, дето демонстрираше пред камерите как си кара жигулата с чешмяна вода и искаше милиард долара за "изобретението" си Ясно, че е зарибявка за наивници, ама интересно как от Райфайзен банк още не са им стъпили на вратовете, задето им набъркват името в престъпни схеми...от hygro - Строителство Ремонти
Докладът съдържа информация необходима за проектиране на фундирането на сградата или съоръжението. Например геолого-литоложкия строеж, физически характеристики, физико-геоложки явления и процеси, хидрогеоложки условия, сертификати, протоколи от анализи и т.н. Той може да съдържа и препоръки за укрепителни мероприятия, за водопонизителни съоръжения или пък заключение за невъзможност за изгражданеот hygro - Строителство Ремонти
Перлитен бетон 80 kgf/cm2 = 7,85 MPa. За подове се използва Фибран еко RF - 350 kPa. За площно натоварване перлобетона е 22 пъти по-як от голия Фибран. Но тъй-като замазката над Фибрана разпределя натоварването върху по-голяма площ, при точково натоварване системата замазка-Фибран ще е по-здрава. Ако Баш-майстора мине с бригадирска количка през перлобетона, ще го начупи, докато замазката въот hygro - Строителство Ремонти
Ако може да се вярва на брошурата им, различните видове Фибран еко имат минимална якост на натиск 200-400kPa. Би трябвало да издържат и доста повече от гардероб. Фибран екоот hygro - Строителство Ремонти
Засега не съм виждал такава замазка, но казаното за перлита, поне що се отнася до съхненето, се отнася и за всички едропорести материали, включително и керамзита. Цветарите го използват за акумулатор на влага, защото поема големи количества вода и бавно я отдава. Замазките над 7cm съхнат много бавно не само поради дългите пътища за транспорт на влагата, а и заради ниския влажностен градиент поот hygro - Строителство Ремонти
Мисля, че хидратацията на цимента не е засегната, а само освобождаването на "излишната" влага. Добавките за бързо съхнене свързват химически остатъчната влага, така че "изсъхването" вече е химически, а не физически процес. Използва ги например Ардекс: http://www.ardex.bg/pdf/ARDEX_A35.pdf Не мога да ти отговоря на въпроса - засега нямам справочна информация за сорбциоот hygro - Строителство Ремонти
Строителната норма за влага дефинира разлики само в зависимост от паропропускливостта на покритето - непропускливи 2%, пропускливи 2,5%. Вече доста хора слагат перлитни замазки или поне аз все по-често срещам такива и проблемът с бавното съхнене е повсеместен. Едно топло и сухо лято може да е достатъчно за "обикновена" замазка. С перлитна за четири месеца в нормата няма да влезеш, но заот hygro - Строителство Ремонти
Казаното в статията сигурно е вярно. За съжаление перлобетонът има една неприятна особеност - забавеното освобождаване на технологичната влага. Едропорестата структура накъсва капилярите и превръща механизма на транспорт на влагата от капилярен в значително по-бавния дифузионен. Имам клиенти, при които перлитната замазка след 18 месеца естествено съхнене все още има 5,4% абсолютна влажност. Доот hygro - Строителство Ремонти
ipl Написал: ------------------------------------------------------- > консумацията на ток е около > 2200 KWh на месец при потдържане на 20 градуса в > цялата къща. Това означава средна консумирана мощност около 3 Вт/куб.м, което е много добра стойност... clap:от hygro - Строителство Ремонти
boyaneca Написал: ------------------------------------------------------- > Къщата не трябва да стъпи върху влажна земна пласт > (зависи от % влажност и трвардината) в радиюус от > 2 метра. Хм, не познавам нормативната им уредба, но това е доста странно. С подходящо фундиране се строи дори и в мочурища, включително и в САЩ. А и 2 метра не е разстояние, в което е типично геоложкитеот hygro - Строителство Ремонти
Abu Написал: ------------------------------------------------------- > Интересна ми е темата, изпълнявам такива работи, > но не ги проектирам. Ние пък ги проектираме, но пък постоянно закъсваме откъм ресурси за изпълнение > 3. С това вече хич не съм наясно - ако > съществуваща къща стъпва върху влажен пласт, > изсушаването чрез дренаж няма ли да отслаби този > плаот hygro - Строителство Ремонти
bulhomes Написал: ------------------------------------------------------- > Все още се чудя дали да сложа няколко дренажни > тръби под пясъка. Материята не е за лаици - остави тази работа на специалисти. Доста глупости се написаха тук, а последиците от неправилно изработения дренаж могат да бъдат много тежки. С тези тръби можеш да предизвикаш такава суфозия, че ще се чудиш откъде тот hygro - Строителство Ремонти
За да не оставя висящи въпросителни пред форумците и за да има все пак някакъв полезен резултат от всичкото многословие - едно бързо нахвърляне на информация за капилярните прегради: pe6o Написал: ------------------------------------------------------- > И как ше я сложиш тая мембрана без да прекъснеш > конструкцията и то по-цялата площ на сградата? Мембраната е само един от начиниот hygro - Строителство Ремонти
@pe6o: Арогантната самонадеяност не замества дефицита на компетентност. Ако беше прочел, както ти предложих, щеше да разбереш (а може би и не...), за какво говоря. Прекъсването на капилярните пътища съвсем не е задължително да се свързва с прекъсване на конструкцията и de lege lata противоречие няма. Диалогът има смисъл, ако страните приемат взаимно аргументите си и могат да представят разумниот hygro - Строителство Ремонти
@bulhomes: Доста е трудно да се направи преценка по снимката и не бих рискувал да взема отношение. Трябва да се прецени какъв е водосборния басейн на това дере и характеристиките на почвата, за да се направи прогноза за максималния дебит на водите в него. Едва тогава ще е ясно дали може да се използва бетонна тръба и какъв да бъде диаметърът й.от hygro - Строителство Ремонти
@pe6o: Това, че не познаваш основните строителни технологии не е проблем. Проблемът е, че държиш всеки да е некомпетентен като теб. Трябва да те разочаровам – наричаната от теб "немска глупост", за която още очаквам да посочиш забранителна строителна норма, е масовата практика при всякакви фундаменти и в България и навсякъде другаде. Изключение, разбира се, са строежите правени от мъот hygro - Строителство Ремонти
Понечих да коментирам безсмислиците и да те помоля да цитираш визираната от теб "строителна норма", но загубих сили и с болки в корема от смях отивам да си легна :} Ще сънувам как препоръчвам на германци да правят басейни в мазетата си срещу капилярна влага :} Лека нощ!от hygro - Строителство Ремонти
pe6o Написал: ------------------------------------------------------- > Мнението ми се е > оформило от факта, че архитекти,конструктори и > всякакви претупват проектите си, особено такива на > малки къщи. Не зная кои трябва да са "всякакви", при мен нищо не се претупва, а и при познатите ми конкурентите също. > Защо > мислиш, че трябва да ни убедиш, че мот hygro - Строителство Ремонти
bulhomes Написал: ------------------------------------------------------- > Предполагам, че > функцията на пясъчника е само като пълнеж - за > намяляване на бетона. Не. Функцията на пясъка е съществена. Задължително се избира едра фракция пясък или дребен чакъл. Целта е в едрите пори да не могат да се образуват капилярни пътища, които да покачат водата. В противен случай всеки евеот hygro - Строителство Ремонти
pe6o Написал: ------------------------------------------------------- > Тва, че ако спестиш мазетата няма да имаш проблем > с почвените води не съм съгласен. По-добре > наводнено мазе, отколкото жилищни помещения > пропити направо върху мократа земя. Ами точно затова се прави геоложкия доклад. Препоръките за фундиране се съобразяват покрай всичко останало и с нивото и съставот hygro - Строителство Ремонти
При тази ситуация просто недей да правиш мазета, така няма да имаш нужда от дренаж - ще спестиш ядове и пари. Инженерно-геоложкият доклад най-добре ще те посъветва как да фундираш и налагат ли се някакви допълнителни мерки.от hygro - Строителство Ремонти
@bulhomes: Преди да купиш парцел с високи подпочвени води, провери за възможностите за заустване на дренажните води и дали е налице необходимата денивелация. Ако се налага използването на дренажни помпи, при експлоатацията ще имаш допълнителни разходи. В някои райони дебитът на водите е такъв, че разходите могат да се окажат сериозни.от hygro - Строителство Ремонти
Хидроизолацията не е алтернатива на дренажа, а само допълнение, без значение дали е Vandex или каквото и да е друго. При високи подпочвени води дренажът практически няма как да бъде избегнат. Щом ще строиш на такова място, абсолютно задължително е ПРЕДИ да правиш каквото и да е да викнеш инженер-хидрогеолог - ще спестиш маса грешни пари. След като си почнал основите, вече може да е късно да сеот hygro - Строителство Ремонти
Ако дренажът работеше, нямаше да имаш вода в мазето. Зная, че ти се иска някак да избегнеш голямото копане и големите разходи по дренажа, но така както описваш нещата, вероятно е наложително да бъде направен наново. За съжаление от дистанция никой не може да ти даде точния съвет. Преди да хвърлиш пари, консултирай се със специалист на място. Иначе рискуваш да опитваш това и онова, без да имашот hygro - Строителство Ремонти
@asen dankov: За съжаление в този случай ремонтът е неизбежен. Наеми геолог, ако не искаш рискуваш пак...от hygro - Строителство Ремонти
pe6o Написал: ------------------------------------------------------- > hygro, > Защо ми правиш забележка? Та нали аз казвам > същото? > > За защита от високи подпочвени води аз степенувам > така мерките: > 1) дренажна водопонижителна система = най-сигурна, > но най-сложна и скъпа. При липса на наклон за > гравитачното и оттичане налага и помпи. > 2) външот hygro - Строителство Ремонти