Никъде не съм срещал вата с ламбда 0.033. Навсякъде ватата се върти около 0.04 аче и нагоре.

Изчисление: 10 см вата + ОСБ 18мм U = 0.3647 W/m2K
Нормата е 0.3 като горна граница.
Re: къща
30-01-2008 - 15:07:39
Ще се опитам да направя едно ръчно изчисение стъка по стъпка онлайн. И така отвътре навън: R=съпротивление на топлопреминаване = 1/ламбда*d
1. Rsi = 0.13
2. Rбоята е пренебрежимо малка
3. R gkp = 1/0.210*0.0125 = 0.06
4. R вата = 1/0.04*0.10 = 2.5
5. R osb = 1/0.13*0.018 = 0.14 /при мен ламдата на ОСБ-то е 0,130/
6. Rsa = 0.04

Сумата от съпротивленията на топлопреминаване е: 0,13+0,06+2.5+0.14+0.04= 2.87
R=2.87
Коефициента на топлопреминаване U = 1/R = 1/2.87 = 0.348 W/m2K

Много е просто и ако се съмнявате в някоя стойност може да си я промените и да си го сметнете отново, затова ви давам елементарната технология. Сега не ме питайте какво е Rsi & Rsa, това си го намерете сами.
Re: къща
30-01-2008 - 15:22:35
Това е smiling smiley
В добавък, 74dB звукоизлация от въздушен шум е мечтата на всеки акустик и с такава стена се правят звукозаписни студия smiling smiley Стандарта за стени между зали в Мултиплекс е около 65-68 dB. Вервай ми, сам съм замервал подобни стойности. И съм участвал в направата на подобни стени smiling smiley
Така че, по-кротко с рекламите. Няма страшно, човек се учи докато е жив smiling smiley)
Re: къща
30-01-2008 - 16:20:38
При мене при ламбда на ОСБ 0.13 ( което е по-правилно от 0.25 понеже ОСБ си е дърво) се получава U = 0.356

демек почти идентично с изчислението на asdf123 .

Нужни са поне още 3 см вата за да се вместим в норматива, камо ли да търсим повече......
Re: къща
30-01-2008 - 23:12:50
Всъщност какво означава това U=0.348 W/m2K, което основно се сравнява с "някакъв" норматив, но на практика? Да вземем София с нейните 2900 dd (денградуса) - U*dd*24 ни дава какви са загубите през m2 външна стена за един отоплителен сезон. Или 0,348*2900*24=24,22 kW/m2. В зависимост от това, с което се отопляваме можем да изчислим реални загуби в лева. Напр. за тези, които се топлят на ток, където КПД на ел.уредите за отопление е 0,97 получаваме 24,22/0,97=25 kW/m2 или за всеки м2 стена ще похарчим ел.ток 25 кW /може и в лева да се сметне/ за поддържане на 19 градуса вътрешна температура. Сорри, но пак шибания норматив ни казва, че 19 градуса са ни достатъчни за да ни е комфортно. По тази методика всеки може да си сметне каква инвестиция прави и как ще му се възвръща във времето. Просто, нали...?
Re: къща
31-01-2008 - 09:30:58
Ашкол сум!Мислиш ли че това не се изчислява при нас?!
Re: къща
31-01-2008 - 09:41:33
Направените по-горе изчисления важат за един 1 см. изолация. Хайде сега си заместете буквите с реалните цефри, защото обучението струва пари.
Re: къща
31-01-2008 - 10:50:01
Изпратено от: cassviva (IP съхранено)
Дата: January 30, 2008 12:47PM

ВАТА
топлоизолационни свойства (l= 0,043 – 0,033 W/mK)
изолация от въздушен шум Rw 74 dB.
OSB 18мм (l=0.25 W/mK)

cassviva

Нашите изчисления са направени според данните и дебелините дадени от тебе самия, а не за 1см.
Дори на ОСБ-то сме сложили ( в твой интерес) по-добра (и по-вярна) ламбда от цитираната от тебе.

Консултирай се с учителката ти по математика, че явно си спал в час.

ПС - И откъде ги изкопа тези 0.033 за вата ? Дай линк да видим кой производител на вата си позволява такава нагла лъжа. Или ще кажеш че и "графитна" вата има вече..... :}
Re: къща
31-01-2008 - 13:41:08
Това, което мисля и аз, че този който ви прави подобно изчисления е бягал от часове по математика и физика, а по-голяма глупост от това, че са за 1 см не бях чувал. Всъщност май си направихте доста лоша реклама с последните постове и ще е добре да се спрете и да се извините, защото това поне на мен миговори само за едно нещо - НЕКАДЪРНОСТ. Но, пожелавам ви късмет и не си губете времето, а седнете да почетете малко.
inj
Re: къща
05-02-2008 - 11:26:43
Забравяте още едно перо във изчисленията. Колегите тук не са се сетили даже. Смятате разреза през ватата. Добре, но през 60см имате дърво, което в този си участък няма вата. Така се получават леки термомостове през 60см и това трябва да се отчете в крайните сметки, като някакъв коефициент, влошаващ топлоизолацията.