(л)-W/(m.K): (к)- W/(m2K) И какво?

Публикувано от Любо 
(л)-W/(m.K): (к)- W/(m2K) И какво?
12-09-2005 - 13:19:03
Здравейте,
Някой може ли да ме светне каква е връзката м/у:
Коефициент на Топлопроводимост - (л) W/(m.K) . Не се показва ламбда(затова "л"winking smiley.
и
Коефициент на топлопреминаване (к) W/(m2K) - навън май му викат U-фактор.
Например пише:

Пенополиуретан:
л=0,020–0,035 (Дебелина за к=0,5)= 4–6 cm

Екструдиран полистирол:
л=0,028–0,030 (Дебелина за к=0,5)= 5–6 cm

Експандиран полистирол (стиропор)
л=0,035–0,040 (Дебелина за к=0,5)= 6–7 cm

Корк
л=0,040–0,050 (Дебелина за к=0,5)= 7–9 cm

Мергелна вата (дюшеци)
л=0,044–0,052 (Дебелина за к=05)=8–10 cm
Опитвах се да получа чрез едното другото, но май нещо не става.
Ако е по-сложна теорията поне кажете линейно ли зависи К от дебелината (гредам я в знаменател и на2)?.
Някъде спорехте, че "дебелината" на въздуха (с л=0,024) в стъклопакет не влияе съществено на к.
Благодаря
Re: (л)-W/(m.K): (к)- W/(m2K) И какво?
12-09-2005 - 14:20:50
Като ми се отвори малко повече време ще ти напиша формулата. Надявам се да е днесsmiling smiley
Re: (л)-W/(m.K): (к)- W/(m2K) И какво?
12-09-2005 - 14:41:48
4ove,
Благодаря за вниманието.
Ако не ти е трудно поясни ми сумирането на величините в многослоен пакет, напр.:
гепсофазер+вата+тухла+OSB+гипсокартон confused smiley
Re: (л)-W/(m.K): (к)- W/(m2K) И какво?
12-09-2005 - 15:44:06
K=1/Rk
Rk=1/ALFAi + Rл + 1/ALFAe
В твоя случай
1/ALFAi=0.13
1/ALFAe=0.04
Rл=Rл1+Rл2+Rл3+.....
Rл1 - термично съпротивление на първия слой с 2 е следващия слой и така нататък
Rл1=d/ламбда1, Rл2=d/ламбда2......
d e дебелината на слоя в метри
ламбда е коефициент на топлопроводимост на на съответния материал.
За твоите материали ламбдите са
1. Гипсофазер 0,3
2.Гипсокартон 0,21
3.Стъклена вата - 0,033-0,045 (виж точно каква ще използваш)
4.Зидария от кухи тухли - 0,52
5.OSB - имам само на шпертплат - 0,17
Приятни изчисленияsmiling smiley
Ама най-добре се обърни към специалист, че с това не се изчерпват изчисленията на ограждащата конструкция.
Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 16:22:43
"В твоя случай
1/ALFAi=0.13
1/ALFAe=0.04"

ALFIT- някакви константи (или нормативни) величини ли са? Или пък "кое е моя случай"? sad smiley
Re: Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 16:44:07
Е поне се усещаш, кога е трябвало да спреш да питашsmiling smiley
1/ALFAi - съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност на строителния елемент
1/ALFAe - съпротивление на топлопредаване на външната повърхност на строителния елемент
Стойностите, които съм ти дал е за външни стени. Има за за подове, покриви и т.н. Ама реших, че с тухли под и покрив едва ли правиш.
Re: Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 17:31:00
Чувствително благодаря,
Започнах да получавам смислени резултати.
Подозирах, че има някакви други съставки (алфи се оказаха). Щото хич не ми се връзваха разни числа събрани тук-там. Пък може и търговците да изкривяват нещата.
Нов съм тук и понеже Ви намирам за готини, сигурно пак ще досаждам, че започвам един измислен градеж. В стария форум за сгл. къщи нещо питах и ме пооплюха, ама съм на зор.
Пак благодаря.

P.S. Нещо тия Алфи почват да ми намирисват на Термошилд!?
Re: Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 17:54:13
Тези алфи трябвада ти намирисват на Норми за проектиране на топлоизолации на сградиsmiling smiley
И пак ти казвам - наеми специалист, защото не се свършва с това изчислението.
Re: Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 18:03:24
Да не останеш с погрешно впечатление - аз не съм специалист по топлоизолации, а имам само някои бегли познания и не мисля, че мога да мина без професионална помощ. Така, че и на теб не препоръчвам да действаш по метода "направи си сам". И още нещо - рядко търговци и алпинисти разбират от топлоизолацииsmiling smiley
Re: Re:Ако не ставам досаден
12-09-2005 - 18:18:03
Не се ядосвай.
За втори път преглеждам:
НАРЕДБА № 7
от 15 декември 2004 г.
за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
(Обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.)
Обаче ми е доста сложна, а ме вълнуват простички въпроси +1 cm вата какво дава.
Един вид за да не "падам от небето", а и да си контролирам къщичката.
ОВИ - то ми се прави в момента, но нещо заспориха, а аз гледах "тъпо".
Някак ми е тъпо да не знам гипсо... и OSB в тази опера участват ли.
Сега, ако нещо не съм объркал бих отговорил - Да, но подобряват К с ~0,01 W/m2К.
За което пак благодаря.