Публикувано от Колев 
Колев
Re: Водно подово отопление
12-06-2006 - 15:14:11
Абсолютно съгласен с Boby и Naceff,дай боже повече такива мнения,а относно "инженерчетата" - бих желал да видя обект изпълнен от практика "filma toplo"без кадърно изработен инженерен проект confused smiley И в допълнение - не са много инженерите,които продават тръби и то през такъв марж :ami:
Нищо лично към колегите - просто лично мнение
"инженерчето"
Re: Водно подово отопление
12-06-2006 - 15:49:28
Абе приятелю, с тези 200 W/m2 хората ще ходят като нестинарки. :crazy: По норми граничния поток трябва да е 175 W/m2 и това отговаря на температура на повърхността на пода 35 градуса. :!:.Другия вариант да ходят по тавана.Айде стига че ми е писнало от такива с "много голям опит и много обекти" :!: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g:
Re: Водно подово отопление
12-06-2006 - 19:15:54
исках да видя второто ви лице , льжете се взаимно . :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: :g: чао до есента лятото почна . :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :}
Re: Водно подово отопление
12-06-2006 - 19:33:50
aстар му кар .
2V6
Re: filma-toplo
17-06-2006 - 12:07:36
filma-toplo,
Какво значи бъркане на електрическото с водното подово? Нагряването на пода зависи по еднакъв начин от мощността на едното или другото. Ако водното е с котле на ток дори и в цената няма разлика. Или ти виждаш някаква?
Аз ги имам инсталирани и двете в един под. Зимувам на този "обект" вече 3 години.
Мощността на подовото не може да се изчислява в резултат от мощността необходима за отопление на стаята. Подовото може да се направи до определена максимална мощност на квадратен метър - 70-80 вата. Ако крайната мощност на подовото не достига се слагат допълнителни отоплителни тела.
При 200 вата на метър трябва да се ходи с по-дебели, топлоизолационни подметки. Примерно с джапанки "Бумеранг" - 1-2 см пенополиуретан.

За отоплителните инсталации сега е момента да се правят. Миналата година на края на лятото, Септември, вече започнах да отоплявам.
Re: filma-toplo
17-06-2006 - 12:21:59
temperaturata v trubite e 45 gr . temperaturata na poda 27- 30 gr . nali ima smesitel , dori vodata v kotela da stigne 100 gr po trubite vinagi vurvi 45 gr . zavishavam samata moshnost ne zada stane po goliam gradusa na poda , ada balansira vsichki zagubi ot losha izolatsia na zgradite . posle ostanalata moshnost e za bitovata voda , sus toploobmenik ili boiler vurzan s kotela . tova e . vie govorite naizus , az otgovariam .
Re: filma-toplo
17-06-2006 - 13:00:16
koi oshte tvurdi che poda shte pari i po nego niama dase stupa . ne znaia vie kak gi pravite tia sistemi sled kato tvurdite tia raboti . za da stane na vashto znachi vurzvate kotel - trubna sistema bez nikakuv termokontrol .
2v6
Re: Водно подово отопление
17-06-2006 - 13:08:10
Не си отговорил на моя въпрос.
Твоя пост е като наизустен от книжките. Само че има и други подробности.
Не става въпрос какво тече по тръбите. Става въпрос каква е мощността на 1 квадратен метър.
Я да видим сега дали можеш да сметнеш каква ще е тази мощност при както казваш ти 30 градуса на пода и 22 градуса на въздуха над пода?
Предполагам знаеш поне, че при 20 градуса в стаята температурата на въздуха на границата с пода е 2-3 градуса по-висока?
Re: Водно подово отопление
17-06-2006 - 17:33:23
zashto se pravite na l..... ako staia ima radiator s 80 gradusa . ta po vashata logika temperaturata na vuzduha dane stane 75 gr.
2v6
Re: Водно подово отопление
17-06-2006 - 22:40:36
Не казвам каква ще стане температурата, а каква искаме да е. Мисля че 20 градуса е нормална температура за стая. Привилно си посочил температура на радиатор 80 градуса. Това е средната стандартна температура при която се дават мощностите на радиаторите. Например един радиатор има стандартна мощност 1000 вата - това означава че при входна температура на водата 90 градуса, изходна 70 градуса и температура в помещението 20 градуса той ще предава топлина с мощност 1000 вата.
Същото е и при подовото. Само че ти не можа дори да разбереш въпроса ми. Е аз ще си отговоря сам, както правят и.....:
Ако температурата на пода е 30 градуса, температурата на въздуха е 20 градуса ще има температурна разлика 10 градуса. Топлопреминаването от хоризонтална повърхност към въздух е около 8.7 вата на квадратен метър при разлика 1 градус ( W/m2.K). Това означава че мощността на 1 квадратен метър подово при тези условия ще е 87 вата.

В една дебела книга пише, че при дълъг престой на човек в дадено помещение температурата на пода не трябва да е по-голяма от 25 градуса или 43 W/m2 при 20 градуса на въздуха. При кратък престой (бани, коридори, басейни ...) може да е 28 градуса или 70 W/m2. По периферните зони на помещенията където престоя на хора е ограничен се допуска "прегряване" на пода до 35 градуса или 130 W/m2. Това не са мои предположения, а цитат от сериозен според мен документ.

Всеки сам да си направи извода дали 200 W/m2 e нормална цифра. Аз лично съм седял на 75 W/m2 и не ми е било добре.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход