Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Как се изчислява отопление

Публикувано от bulhomes 
Re: Как се изчислява отопление
19-06-2009 - 20:26:46
LKK Написал:
-------------------------------------------------------
> bulhomes Написал:
> --------------------------------------------------
> -----
> > що ли ми се струва, че се ебаваш....
>
> ,
>
> понякога се случва ...
>
>

Верно бе. Имало и такива хора. Предполагам, че това може и да има ефект, но за примерно голяма обществена къпалня. За няколко бани в къща да прекарваш отделен мръсен канал от сифоните (а и водата докато стигне топлообменника ще се охлади) едва ли си струва.
2v6
Re: Как се изчислява отопление
21-06-2009 - 13:42:59
Quote

bulhomes Написал:
-------------------------------------------------------
> Да помислим малко за тия проценти. Ако
> рекуператора има 1 идеален топлообменник, то имаме
> следния случай при 20о в стаята и 0о навън:
>
>
>
> ...
> Някой има ли представа как е в действителност?

bulhomes имаш ли представа какво значи КПД smiling smiley

LKK
Re: Как се изчислява отопление
21-06-2009 - 13:43:39
Факта е че може, а дали е икономически обосновано всеки си има глава и да си решава.
Re: Как се изчислява отопление
21-06-2009 - 19:53:26
2v6 Написал:
-------------------------------------------------------
>
> bulhomes имаш ли представа какво значи КПД
>
>


Досега мислех, че е коефициент на полезно действие, но предполагам, че ще ме разубедиш :-[
2v6
Re: Как се изчислява отопление
22-06-2009 - 15:53:53
bulhomes Написал:
-------------------------------------------------------
> 2v6 Написал:
> --------------------------------------------------
> -----
> >
> > bulhomes имаш ли представа какво значи КПД
> >
> >
>
>
> Досега мислех, че е коефициент на полезно
> действие, но предполагам, че ще ме разубедиш

Да, точно тази абревиатура е.
Въпроса е как се изчислява? Ако това е ясно, ще е ясно какво значи и числото.
Схемката хубаво си я направил, но откъде взе това 50% за КПД?
Както си показал температурите излиза КПД 100%, а коефициент на топлообмен 50%.
КПД=(Внесена енергия/Получена енергия)х100, %

На твоята схемка колкото енергия влиза в топлообменника, толкова излиза smiling smiley

LKK
Re: Как се изчислява отопление
22-06-2009 - 16:46:24
2v6, и аз нещо зациклих на тема КПД при рекуператор

Мисля си, че в случая КПД = (оползотворена от рекуператора енергия) / (изхвърляна от помещението енергия, ако не се ползва рекуператор)х100 % ,

та в този ред на мисли си е вярна картинката на bulhomes.
Che
Re: Как се изчислява отопление
22-06-2009 - 18:38:44
ЛКК добре го написа. Идеята е, че на теория рекуператорът може да върне всичката енергия в помещението. Това съответства на 100% КПД.

В конкретния пример, стаята напуска въздух с темп. 20 градуса. Това са 20 единици енергия. От тях рекуператорът успява да усвои 10 единици, като ги ползва, за да загреее влизащия отвън въздух с 10 градуса - от 0 до 10. 10 единици се губят, с излизащия окончателно навън въздух с темп. 10 градуса.

10 усвоени / 20 първоначално напускащи помещението = 50 % КПД.

Ако рекуператорът беше с КПД 100%, той щеше да прехвърли всичката енергия от излизащия въздух към влизащия. Навън щеше да излезе въздух с темп. 0 градуса а в стаята да влезе загрят до 20 градуса въздух.
Re: Как се изчислява отопление
23-06-2009 - 01:04:19
И аз така си го представях, но нали преди няколко поста достигнахме до извода, че греша - представи си дълъг топлообменник и входящия и изходящия въздух се двиват в противоположни посоки. 2V6 - прав си - не се бях замислял в толкова дълбоки подробности на изразяването, но не мисля че това е толкова важно.
2v6
Re: Как се изчислява отопление
23-06-2009 - 07:50:56
Quote

bulhomes Написал:
-------------------------------------------------------
> И аз така си го представях, но нали преди няколко
> поста достигнахме до извода, че греша - представи
> си дълъг топлообменник и входящия и изходящия
> въздух се двиват в противоположни посоки. 2V6 -
> прав си - не се бях замислял в толкова дълбоки
> подробности на изразяването, но не мисля че това е
> толкова важно.

Не става на въпрос за изразяването, а за съдържанието на конкретни цифри.
Дългия топлообменник е просто по-голям топлообменник. Не е задължително да е дълъг - може да е широк. Ефекта ще е същия.

Дал си тази схемка:


После си направил тази графика:


Въпроса е как си сметнал тези стойности? smiling smiley
Температурите на изход от топлообменника зависят основно от скоростта на въздуха. Примерно при 4 пъти по-малък дебит ще се получат същите изходни температури с един топлообменник. КПД-то в този случай друго ли ще е според теб?

Re: Как се изчислява отопление
23-06-2009 - 08:45:43
Аз ли не се изразявам добре - не разбирам. Заблудата ми когато правих тия схеми беше, че температурата на входящия и изходящия въздух в идеалния топлообменник може най-много да бъде изравнена, т.е. ако влизат 20о и 10о като си обменят температурите могат да излязат най-много на 15о. Говорим за идеалния случай 100% топлообмен - не ни интересуват дебити, скорости, загуби и т.н.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход