Публикувано от ivane 
Re: камина с водна риза
28-11-2008 - 10:12:57
avatar




Така добре ли е? smiling smiley
Re: камина с водна риза
28-11-2008 - 12:43:31
*rose* Благодаря ти Камелия clap:
Re: камина с водна риза
28-11-2008 - 18:22:03
Да изкоментирам малко това котелно - имаме чугунен котел Logano ge 315 , модела е на секции започва от 86 до 230 киловата - на снимката е към 150-200 . Към котела има монтиран трипътен термовентил,който усигурява постъпване на възвратна вода в котела с температура над 65 градуса . По този начин се предпазва чугунената камера от резки температурни колебания и от оросяване и конденз . Малкия кръг котел -вентил -котел се усигурява от котелна шунтова помпа която за съжаление е зад котела . След вентила подаващата и връщащата тръби се свързват към главните распределители - съответно горен подаващ и долен възвратен . На подаващия колектор са монтирани зоналните помпи - снабдени с кранове и възвратни клапи ( не знам защо тук са монтирали филтрите на долния колектор а не точно преди помпите ).Всяка зонална помпа отвежда вода към съответните отоплителни тела посредством - етажна тръбна разводка .Една от помпите праща вода за затоплянето на БГВ бойлер 400 литра снабден със серпентина .Над бойлера се виждат 3 те тръби - студена,топла и рециркулация , също и рециркулационната помпа .Котела е универсален за поставяне на газова или нафтова горелка в случая нее поставена .На третата помпа от ляво на дясно (по вдигнатата ) е монтиран вентил с термозадвижка за регулиране от термостат.Точно върху котела е управлението за цялата система - горелка , термовентил,главна и зонални помпи ,помпа БГВ ,рециркулация и други вентили за регулиране на водно подово . В момента монтираме подобна инсталация - котел пиролизен Атмос 100 киловата , отопляващ 2 отделни магазина и 1 жилищен етаж . Зоналните помпи са 3 .С 200 литров буфер който е снабден със серпентина за БГВ . Отоплителната система е радиаторна за жилището и конвектори за магазините . Ако някой го интересува нещо *write*
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 09:27:02
Филтрите са монтирани на връщащия колектор, защото трябва да се спазва посоката им. Т.е. както са монтирани в момента водата минава през тях, а боклуците се оттаяват в ляво или дясно надолу. Това няма да стане ако филтрите са преди помпите.
Котелното е много добре изпълнено, въпреки, че аз лично не бих сложил вентил с термо задвижка, за регулиране на температурата. Мисля че трипътен вентил е по-доброто решение - лично мнение.
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 10:40:40
А как закачи тези картинки тук? :-[
2v6
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 13:38:41
Quote

rickk Написал:
-------------------------------------------------------
...
> Котелното е много добре изпълнено, въпреки, че аз
> лично не бих сложил вентил с термо задвижка, за
> регулиране на температурата. Мисля че трипътен
> вентил е по-доброто решение - лично мнение.

Къде го видя този вентил с термо задвижка?!?
Вижда се някъкъв трипътен вентил, ама каква му е задвижката не е ясно от снимката.


Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 14:06:50
Вентил с задвижка има на третата помпа (по високо монтираната), за филтрите твърдя че се монтират точно преди помпите т.е. преди началото на зоновия поток . Може и с централен филтър - два цола преди колектора (распределителя) *book*
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 16:58:16
Ако монтираш филтрите преди всяка помпа тогава боклуците няма да могат да се отделят в утайника на филтъра. Може да се монтира филтър преди помпата, но само в хоризонтрално положение. Не че няма да работи преди помпата но няма да могат де се отделят частиците уловени от него. Като спреш помпата ще паднат в водоразпределителя. Филтър на общата част също е добро решение.
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 17:20:57
Котелно.
Ето едно котелно в което първия филтър не е монтиран правилно. Върши работа но при спиране на помпата, всичко се връща обратно в колектора. winking smiley
Re: камина с водна риза
01-12-2008 - 17:30:53
rickk Написал:
-------------------------------------------------------
> Котелно.
> Ето едно котелно в което първия филтър не е
> монтиран правилно. Върши работа но при спиране на
> помпата, всичко се връща обратно в колектора.

Това ,жълтото над помпата не е ли невъзвратен клапан?Би трябвало да е,щото като спре помпата да не се получи хидроудар!

filmatoplo,това твоето котле е за 5-етажна сграда бе братко, и като ще дава 200 квт.колко трябва да му подаваш?



Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2008-12-01 17:44 от фло.