Тъй като специалистите по отоплението във форума нещо не отговарят, ще поразмишлявам малко, а ако някой даде съвет - ще съм благодарен.
Вилата ще се отоплява с котел и камина, които трябва да работят и заедно и поотделно. Системата ще бъде отворена с принудителна циркулация. По проект е така:
..и се очаква да работи така (в случая говорим за запален котел и неработеща камина)
Водата обаче търси пътя с най-малко съпротивление. Помпите са циркулационни, а не нагнетателни и без да са включени не са пречка за водата. Тръбите до колекторите от котела и камината са с най-голям диаметър и съответно най-лесно ще е на водата да мине през тях. И какво става - котела топли само камината...
По някое време релето на помпата на камината ще загрее и ще включи. Ще започне да помпи от студения колектор към незапалената камина докато релето изстине и изключи.
Получаваме една неработеща система, която работи от време на време като в някои щрангове пуска студена вода. Ако се сложат възвратни клапани на теория проблема е решен, но напомням че помпите не са нагнетателни, в системата няма налягане и не съм сигурен дали възвратния клапан ще пропусне водата в желаната от нас посока (за гравитачно парно със сигурност знам че няма да я пропусне)
Мина ми през акъл една идея за изключително проста система, на която единствения минус, който виждам засега е, че ако е запален единия отоплителен уред ще се топли и другия. Тъй като и двете ризи ще бъдат добре изолирани, то излишно похарчената топлина би трябвало да бъде незначителна.
С нетърпение очаквам други мнения и предложения.